觸摸屏上設定的定時數據,在斷電后,再重新通電,有時會有數據,有時又無數據,當重新設定數據時,顯示通訊出現錯誤,是什么問題?PLC是FX1s用的是非易失性存儲器EEPROM,斷電后數據不會丟失
[ 此帖被sug在2014-09-22 21:52重新編輯 ]
gc007008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 339 點
下載積分: 2284 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2017-04-01
查看gc007008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-22 17:32
手頭有沒有多的PLC或者觸摸屏,用替換法先排除硬件故障;我曾經遇到過,一個24V的電源不合格,燒毀了,讓我的FX1S-20MR和一個信捷的文本,通信口同時燒壞的情況,出現類似樓主說的故障現象,先是無法通信,換PLC,能通信,不報警,但是文本上的寄存器數值不會變化,總是0,又換文本,才通信正常