超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

奮斗人生
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 570 個
工控威望: 740 點
下載積分: 10839 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2011-09-05
最后登錄: 2025-10-28
查看奮斗人生的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-21 23:12
現在想設定一個急停開關,急停開關一按,輸出點全部都沒輸出,輸出點全是開關量,請問一下有沒有什么指令能實現呢?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 15873 分
在線時間: 9832(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-08
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-22 08:55
引用
引用樓主奮斗人生于2014-09-21 23:12發表的 請問各位大蝦關于歐姆龍CP1L的問題! :
現在想設定一個急停開關,急停開關一按,輸出點全部都沒輸出,輸出點全是開關量,請問一下有沒有什么指令能實現呢?


將輸出關閉位(P_Output_off_Bit    地址:A500.15) 置1,將關閉所有輸出點,包括擴展模塊,模擬量模塊。

例如:
LD 0.00
LD 0.01
KEEP A500.15

Good Luck~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(奮斗人生) 熱心助人!