超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

龍朝暉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 294 個
工控威望: 487 點
下載積分: 462 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2008-04-27
最后登錄: 2023-04-07
查看龍朝暉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-23 18:13
請問一下大家,我目前使用的是FX1N-24MRPLC,輸出點無法滿足輸出條件,購買了FX2N-8EYR輸出擴展模塊,請問一下程序如何去寫,PLC輸出只能到Y10,擴展模塊輸出編號如何去寫,謝謝大家
k2n002233
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 220 點
下載積分: 6514 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2013-10-16
最后登錄: 2025-01-27
查看k2n002233的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-25 08:24
支持7樓 ,掛一個8EYR從Y20到Y27,再加從Y30開始。