樓主  發表于: 2014-09-26 11:02
各位幫忙給個解答,我們公司辦公樓樓層總開關用的是四極漏電開關,最近因為些小故障經常跳閘,能不能換成空開,換四極好,還是三極好,如不能換另需什么方法解決。
菜鳥求答5252
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 146 點
下載積分: 3211 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2013-08-12
最后登錄: 2024-12-18
查看菜鳥求答5252的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-26 11:19
換空開對安全有影響嗎?空開換幾極的合適。能否給個詳細的解說。
菜鳥求答5252
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 146 點
下載積分: 3211 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2013-08-12
最后登錄: 2024-12-18
查看菜鳥求答5252的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-27 22:04