樓主  發表于: 2014-09-30 16:30
我公司水泵老是跳閘,是一臺壓力罐的供水設備,用水量一大就跳閘,請問一下各位朋友們,我如果把接觸器,熱繼電器換成變頻器是不是就能夠改變這一現狀呢,附帶一句,啟動還算頻繁,斷路器遠遠大于水變的額定電流
雪峰
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 5653 點
下載積分: 74392 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2011-08-30
最后登錄: 2025-10-20
查看雪峰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-03 15:27
斷路器有兩種型號及C型和D型,它們各自的適用范圍不同。C型照明用途,D型,電機用途。比如室內普通回路,或者小設備,等使用場合使用C型,而大功率電機就必須使用D型的,使用C型的話,電機一啟動,斷路器就會跳閘,而D型的動作電流比C型要大一個等級,因此電機必須匹配D型斷路器。