現客戶要求在設備上加掃描槍掃描二維碼數據做比較,假如掃描回來的數據與設定的數據部匹配則不能進行下一步工作的功能。PLC是三菱FX3U
我想請教下大神給如何做能夠達到要求?

我現在是想這樣做;掃描槍接進RS232串口模塊,然后PLC讀出串口模塊的數據在與設定的數據做比較
不知道這樣行不行-----麻煩各位指點指點
崇拜高手
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 336 個
工控威望: 1388 點
下載積分: 1667 分
在線時間: 887(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2025-10-16
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-06 19:34
我做過類似的工程,3UPLC完全可以實現這個功能。就是如果用條碼槍掃描直接調出數據就麻煩點。
樓主留言:
能具體說說怎么做么 /我現在加油FX2N-232IF模塊  但是具體怎么做我不是很懂