超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

吉安路
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 131 點
下載積分: 664 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2014-10-10
最后登錄: 2018-01-18
查看吉安路的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-13 17:00
LD= C0 K0
OUT M10

LD=C0 K1
OUT M11

LD M10 MODRD K1 H2013 K2
LD M11 MODWR K1 H2001 K5000

LD M10 MODRD K2 H2013 K2
LD M11 MODWR K2 H2001 K5000

LD M10 MODRD K3 H2013 K2
LD M11 MODWR K3 H2001 K5000

LD M10 MODRD K4 H2013 K2
LD M11 MODWR K4 H2001 K5000

LD M10 MODRD K5 H2013 K2
LD M11 MODWR K5 H2001 K5000
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1322 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-14 17:28
你程序沒有發送請求就是M1022,前面應該有通訊參數設定,臺達半雙工串行每次通訊只能同一個從站交換數據,也就是你每次通訊請求后要指定一個站發送數據,收到后再指定下一個站,其他也沒什么了。
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1322 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-15 10:53
都跟你說了,一次只能跟一臺變頻器通訊,每次通訊完成后都要將數據放到你指定的地址,再進行下一次(下一臺站)數據通訊。
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373