超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

天王a2013
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 130 點
下載積分: 1442 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-05-18
最后登錄: 2025-07-03
查看天王a2013的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-26 20:36
公司有一臺三菱s 500變頻器,在正常運行中突然出現故障顯示“o v 3“,按回復鍵無法回復,要關掉電源二十多公鐘才能正常,再起動運行,電機用的是帶減速器變頻電機,求高手能給指點原因和解決方法
w45062099
多做事,少說話!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 462 點
下載積分: 1317 分
在線時間: 1112(小時)
注冊時間: 2014-10-23
最后登錄: 2025-10-30
查看w45062099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-26 23:48
可以延長減速時間或者外加再生制動電阻!
每天只要小小一步都是在進步!