超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

343012090
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 658 點
下載積分: 1512 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-08-31
最后登錄: 2025-10-27
查看343012090的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-28 11:07
PLC控制五臺步進電機加五個編碼器定位怎么選型了,一般一個PLC只有兩個雙向通道,我有五個編碼器難道要五個PLC嗎,這也太浪費了











還有就是這個項目要用到原點開關,不知道這原點開關是什么哦
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 2617 點
下載積分: 10912 分
在線時間: 535(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-12-10
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-28 21:39
PLC用FX3U-MT高速計數器用FX2N-1HC*5顆或FX3U-2HC*3顆,位置模組用FX3U-1PG*5顆或是FX2N-1PG*5顆
全部用外掛的程式看起來比較一致且1PG上有原點復歸指令及接點可以用
可以用PLC主機上的I/O取代掉1CH高速計數跟1軸位置


========================================================================================
用三菱的機種選定來排列了一下
FX3U-16MT*1+FX3U-2HC*2+FX3U-1PSV-5V*1+FX3U-2HC*1+FX2N-1PG*5
[ 此帖被小侯在2014-10-28 22:17重新編輯 ]