超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

riscjk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 507 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-02-03
最后登錄: 2016-12-06
查看riscjk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-29 22:16
三菱FX3GA-40MR-CM這個PLC的PLSY 、PLSR、 DRVI、 DRVA指令有沒有使用次數的限制?如果有的話,能用幾次呢?

我剛學PLC,是個小白,想搭建一個3個步進電機組成的一個小項目,在學PLC的時候聽介紹是PLSY 、PLSR指令只能使用一次!~

我想請問下,這個一次是指一個程序只能用一次,還是Y0,Y1,Y2這三個口每個用一次?

我看了下<FX3G,FX3U用戶手冊-定位控制篇>和<FX3G.FX3U編程手冊>沒有發現介紹PLSY 、PLSR、 DRVI、 DRVA指令的使用次數的限制

,請好心的大俠幫幫忙,伸出俠義之手,以免小弟花冤枉錢,買回來不能用,在此先謝過了

另外問一下,40MR在脈沖信號輸出也是通過繼電器嗎?那樣繼電器是不是容易壞啊,是不是MT的更好一點?
chenshiji618
我就是我不一樣的煙火 我自己看了都上火!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 702 個
工控威望: 9057 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 522(小時)
注冊時間: 2011-07-02
最后登錄: 2025-10-24
查看chenshiji618的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-30 08:42
PLSY 、PLSR、 DRVI、 DRVA指令理論上是沒有使用次數的限制。。。
但是兩個PLSY、PLSR貌似不能連續使用!!!

比如:上一步已經用了PLSY,下一步不能接著使用PLSY。。。

用步進指令SET S20,STL S20。。。。。。。。的話允許連續使用