超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

343012090
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 658 點
下載積分: 1512 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-08-31
最后登錄: 2024-11-06
查看343012090的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-19 11:23
在自動模式下,啟動,PLC控制驅動器向左自動回零,我用回零指令ZRN,碰到外面接的回零信號X1,然后驅動器運行到零位。。問題是,如果我位置本來就在零位,怎么就知道我的位置在零位了???我要實現其它控制一定要確定我的位置在零位了,這個信號怎么獲取呢?、我外接的X1回零信號實際是一個凹槽開關,當觸碰到凹槽時給的信號X1,然后運行到凹槽里面。
huamantang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 340 個
工控威望: 548 點
下載積分: 1842 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2025-10-25
查看huamantang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-19 17:22
對啊,比如你可以先判斷原點感應有沒有遮住,如果遮住,先往回走一段距離,這個距離一定要保證能拜托感應器,然后再搜原。如果沒遮住,直接搜原。