溫控器+固態繼電器是怎么控制電熱管的溫度的,以下2種哪種是對的??

1、溫控器輸出直流電壓到固態繼電器,通過這個電壓大小,調整固態繼電器輸出端的電壓,從而控制電熱管的發熱功率

2、溫控器輸出直流電壓信號到固態繼電器,有直流電壓后固態繼電器輸出端通路,電熱管工作。沒有電壓就斷開輸出端,電熱管斷電不工作,只控制電熱管的通斷

john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 58671 分
在線時間: 1141(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-12-22
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-28 16:58
引用
引用第17樓zhuo610616于2014-11-28 08:22發表的  :
第一種方法現在有什么溫控器可以做到啊,有那位大師用過啊

一般溫控器大廠都有在作,但要先指定控制方式。
大多以4~20mA信號控制SCR。