QJ71C24N MODUBS通迅,發送沒問題,讀取故障,上圖,不知是哪里的問題,我突然覺得是接收的長度問題,要是接收數據長度在哪里改呢?

補:因為用06寫指令接收的數據數是固定長度,所以沒問題! 而用03讀指令,可以讀多位,數據長度可以變化,不知是不是這里有問題。因為我把D12 存儲數據長度的字改成K1也沒用!
slslj47
梅花香自苦寒來!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 396 點
下載積分: 2807 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2007-11-01
最后登錄: 2025-08-09
查看slslj47的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-02 14:30
引用
引用第3樓ymmfa于2014-11-25 21:17發表的  :
先恭喜樓主解決問題!
請教下樓主怎么設置的?
我用GX WORKS2里設置QJ71C24N,沒找到有MODBUS
[attachment=129098]




qj71c24n不支持modbus 的吧,mb91才支持
壇主說的設置的地方是找不到的

看樓主的圖片,不是modbus的協議,只是名稱叫modbus,