樓主  發表于: 2014-12-05 15:39
用DVP0-Delta WPLSoft  可以看到PLC狀態信息.但一上載程序就報:“通信錯誤,功能不支持”。是什么原因呢?有沒有辦法上載PLC內的程序?
fangzhihua
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 2909 點
下載積分: 7303 分
在線時間: 341(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2025-11-19
查看fangzhihua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-09 12:01
是哪版本?在設置里選通訊設置,傳輸方式選RS232,COM1  ASC11  7   偶    1     9600    1確認。若有密碼會提示輸入密碼對話框。我用的2.38版。