西門子SMART200控制三菱JE伺服的問題!請楊站長來解答!
我現在是按照這個三菱JE說明書里面的FX3U源型輸出的接法來接的。。。
[attachment=130045]

現在已經試了好幾種方法。。。西門子SMART200的PLC脈沖口Q0.0端有脈沖輸出。。。但是伺服電機就是不會轉。。。SON使能是有接通的。。。什么原因呢???
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 8973 個
工控威望: 8668 點
下載積分: 16947 分
在線時間: 5359(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-10-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-16 12:50
漏型源型我記得是可以切換的,要不要改參數沒注意

42號EMG要短接公共端。否則會報ALE6

然后你的參數檢查一下

比如PD01可以設置成0C04試一下,就是上下限位和使能自動ON

還有PA13,脈沖加方向的時候要設置成0001或0011

和電子齒輪有關的參數也改一下。有的時候其實是轉的,只是轉的極慢看不出來。那就是電子齒輪沒設置好