超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

愛不離
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 351 點
下載積分: 952 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2012-11-07
最后登錄: 2018-08-12
查看愛不離的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-12 22:52
今天碰到個問題,主要沒搞過,請大神幫幫忙解答下,有個設備總功率是一百千瓦,現在要安裝電表,那就得選型電流互感器和電表啊,不知道選擇多大的互感器,這個是怎么算的,大神幫幫忙,跪謝
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 618 個
工控威望: 10261 點
下載積分: 14218 分
在線時間: 522(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2025-11-05
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-13 01:00
100KW 功率電流要200A左右,如果小電機多,那電流將大于200A此時不能選擇200/5的互感器 可以選擇300/5或者400/5互感器,建議選擇300/5
永遠年輕