今天碰到個問題,主要沒搞過,請大神幫幫忙解答下,有個設備總功率是一百千瓦,現在要安裝電表,那就得選型電流互感器和電表啊,不知道選擇多大的互感器,這個是怎么算的,大神幫幫忙,跪謝
wuwm_1974
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 205 點
下載積分: 3012 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2014-11-28
最后登錄: 2025-10-20
查看wuwm_1974的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-13 08:49
電流互感器選擇時最好與你總電流大小匹配才能準確。電表都一樣的,就看你的輸入電流是多少一般為0~5A,及0~1A。
電流互感器選擇時就要看輸出與電流表匹;變比與你總電路大小匹配。二樓的建議可以采納或選250/5的也可以。
精度沒要求,就選0.5%;否則要0.2%精度的。