超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

ycllzl1314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 196 點
下載積分: 901 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2013-12-10
最后登錄: 2025-10-28
查看ycllzl1314的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-21 11:39
設備上電,PLC所有的執行元件都得電一次,電磁閥,繼電器都會得電一次,這種情況不定時出現(不停開關電情況下,有時出現)

分析可能原因:  1:上電時電箱內AC380V對PLC產生干擾

                              2:PLC輸出公共端與輸出點存在短路情況

各位師傅,幫我看看。以前有沒遇到過類似問題
fkuedn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 134 點
下載積分: 2104 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2014-08-25
最后登錄: 2025-09-10
查看fkuedn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-22 20:25
24V電源輸出有問題