我是使用FX2N-1PG控制步進電機的,在沒有連其他電路到PLC之前,步進電機走的很好,當我把其他電路連上之后,電機走起來就一下一下的,不連續,驅動器沒問題,我檢查過,線路方面連接的線也是沒問題的,會是FX2N-1PG與PLC上的輸入端有對應嗎?
342703002
三菱歐姆龍基恩士松下信捷PLC編程電話18929142571
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 2043 點
下載積分: 2506 分
在線時間: 756(小時)
注冊時間: 2008-04-18
最后登錄: 2025-04-02
查看342703002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-06 08:48
可能是干擾早成的,你把脈沖的正負極所用線換成雙絞屏蔽線,再把屏蔽線接地,然后再把設備接地試試看看。
東莞兼職,三菱,歐姆龍,基恩士,松下,信捷PLC編程
電話/微信 : 18929142571  李生
本人9年以上PLC編程經驗,程序穩定,操作方便靈活,價格實惠。