超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

zhuyaming789
將在首頁和帖子頁面用戶信息處顯示
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 132 點
下載積分: 1421 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2010-02-10
最后登錄: 2025-09-17
查看zhuyaming789的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-10 21:13
現有一方案,需要用到一臺變頻器拖動4臺電機,四臺電機均為7.5KW,功能很簡單,就是同時啟動同時停止,電路也很簡單,考慮一拖多電機功率也不小,每臺電機前加熱繼保護,并且總功率放大一檔(選用37KW),我知道變頻一拖多在小電機上使用很多,不知道這個一拖4個7.5KW的可靠不可靠,有人嘗試過沒?
少于10字節
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 365 個
工控威望: 491 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 598(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2025-10-17
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-12 23:20
實在沒辦法就用吧,比較經濟的做法
最好加4個接觸器,4個接觸器 吸合了再啟動變頻(附助觸點串接即可,也與4個熱繼串上)
樓主留言:
感謝分享!
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓