超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

dayuczj
平常心 VX17676212715東臨碣石,以觀滄
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 3077 點
下載積分: 2529 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2025-10-27
查看dayuczj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-12 20:04
CP1H絕對控制記下4個位置的數據,跑出的實際位置不準確是什么原因?但是定位后到達停止時的當前數據和記下的數據是相同的,比如第一個位置是10000,第二個位置是20000,第三個位置是30000,第四個位置是40000,記下這4個位置后,然后絕對定位,到第二個位置,停下來顯示當前位置是20000,但實際上伺服電機停的位置不是20000的位置。
平常心!平常心!
achang945
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 1780 點
下載積分: 625 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2014-10-06
最后登錄: 2025-08-19
查看achang945的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-13 22:09
我之前有遇到過類似的問題,我是重新焊驅動器的50PIN線解決的,
定位是保存的位置是相對于原點的,原點位置不要變動