超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

zhua800
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 98 點
下載積分: 575 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2015-03-08
最后登錄: 2017-09-10
查看zhua800的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-27 19:45
內部電源損壞,看到網上有人,從PLC外部端子接,24V開關電源,

+24V接開關電源+24,  com接開關電源負

是不是所有輸出COM點全部串接。。。。


有人這樣接過嗎?




zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1089 個
工控威望: 1278 點
下載積分: 18573 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-12-22
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-27 21:36
可以,只是在外接DC24V電源時,必須要把PLC內部原來的電源模塊全拆掉。因為我以前就是這樣用的。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。