沒學過PLC,如果問題簡單,希望各位原諒!

我用的是一個三菱FX2N-16MR的PLC和兩個FX2N-16EX輸入擴展模塊,我用了四十個輸入點,那么這四十個輸入點是不是可以共用一個COM口?還有我的輸出是:每個輸出點控制并聯的六盞燈(每盞燈10-16W),共有8個輸出點,那么輸出我該用幾個COM口?老師說一個應該是不夠的。


先謝過各位了!!
sl0301
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 352 點
下載積分: 843 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2008-04-17
最后登錄: 2025-10-16
查看sl0301的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-20 09:11
輸入可以共用一個COM口   輸出可以拖繼電器  在接燈泡