       請教各位,液壓站熱電偶探頭阻值一般為多少,我這有一個阻值為一千多歐,就是不顯示溫度,不能確定是不是壞了,還有一個就沒有阻值,應該是斷了,
[ 此帖被1553122298在2015-04-19 19:20重新編輯 ]
1553122298
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 1733 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2014-08-05
最后登錄: 2019-12-10
查看1553122298的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-22 22:17
     謝謝一樓的回答,阻值在一百歐左右,溫度增加阻值增加,感溫頭是好的。我又找了類似液壓站探頭,阻值都差不多一百左右,