我有10臺施奈德1801接觸器 需要380變220變壓器提供控制電源 請問需要配多大容量的變壓器啊 500VA夠嗎
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 596 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13622 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2025-08-08
查看何工控學的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-04 15:22
接觸器的說明書上有線圈保持功率,把所有的功率加起來再加其它的負載功率,看看有多少