三菱Q系列PLC,外接的氣缸磁性開關老是壞,差不多半天換個,電壓DC24V正常,實在搞不懂啊,請高手指教原因!
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 654 點
下載積分: 2302 分
在線時間: 1873(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2025-12-05
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-17 07:56
建議你做一下工作。
1、測量一下磁性開關的供電電壓,是否與磁性開關一致。
2、檢查一下磁性開關的工作電壓,是否高于磁性開關的要求。
3、看設備里是否還有其他磁性開關,對比一下你的磁性開關是否滿足要求。
4、如果還有其他磁性開關,測量一下他們的工作和輸出電流。
5、如果設備上只有一個磁性開關,檢查一下附近是否有大的電磁干擾。
6、設備的接地是否良好。
7、傳感器到PLC的接線是否良好。
通過上面的檢查,應該會查出原因的。
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控