超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

ajd186
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 565 個
工控威望: 862 點
下載積分: 36206 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2025-10-26
查看ajd186的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-26 23:25
我們公司新招了個老頭電工,他跟我說2.5平方銅線能過34A電流,就是安全載流量。 說是正泰的接觸器里面都有一張表格,標有幾平方過多少電流的。
我就想問下真的有這事嗎?
我書讀得少,不要騙我
清淺半夏
乘風破浪
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 213 點
下載積分: 1517 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-12-20
查看清淺半夏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-28 22:46
2.5乘以5除以0.8是安全電流,18a,18a加9a最多不能超過25a ,25a還是螺線的安全載流量
十下五,
百上二,
銅線升級算,
螺線加一半。