FX2N與三菱FR-740變頻器通過485-BD通信,接線和通信程序都是按說明書樣例完成,但通信時SD燈是常亮的!RD閃爍亮,變頻器沒有任何反應。



pr117          站號                        1                 設定變頻器站號為1
pr118       通訊速率                   96           設定波特率為9600bps
pr119    停止位長/數據位長      10          設定停止位1位,數據位7位
pr120    奇偶校驗有/無              2           設定為偶校驗
pr121    通訊再試次數             - - -         即使發生通訊錯誤,變頻器也不停止
pr122   通訊校驗時間間隔         - - -         通訊校驗終止
pr123    等待時間設定             - - -         用通訊數據設定
pr340   聯網啟動模式選擇          1           用計算機聯網運行模式啟動
pr124   CR,LF有/無選擇          0            選擇無CR,LF