7.5KW的臺達變頻器帶動11KW的變頻電機,運行一分鐘不到出現(xiàn)PHL(三相電源缺相報警),電流由11.3左右上到48,然后變頻器一下子炸了,請問這是什么原因引起的?把變頻器馬達線拆掉啟動不會就報警PHL
liuhuoaaa
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 259 個
工控威望: 1332 點
下載積分: 6073 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2015-07-07
最后登錄: 2025-10-30
查看liuhuoaaa的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-07-10 18:16
配置錯誤引起的問題!變頻器不能小拖大負載!