超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 618 個
工控威望: 10261 點
下載積分: 14058 分
在線時間: 522(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2025-11-01
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-29 09:54
同一型號的兩臺變頻器分別控制兩臺電機,使用外部電位器調速。一臺變頻器電位器使用正常,一年多沒有更換。而另一臺變頻器在工作時頻率有時突然降低,一會又恢復正常。查看變頻器顯示,只顯示工作頻率,無故障顯示。更換電位器后正常工作時間很短(有時候一天更換2個),頻率又不正常,變頻器并不過載。懷疑電位器接線虛,詳細檢查后無虛接,請變頻器專業人員幫助分析一下是何原因。
永遠年輕
金額咖啡館
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 302 點
下載積分: 13097 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2013-02-22
最后登錄: 2021-12-21
查看金額咖啡館的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-29 12:59
空載試試看