樓主  發表于: 2015-06-29 16:56
三菱QD75D2N 用差動的方式驅動IAI電缸 模塊與電缸運行燈都正常 但是電缸就是不動 用軟件單獨驅動電缸動作沒有問題 利用三菱FX-3U的PLCY0 Y4通過差動轉換驅動電缸也沒有問題   想問問各位定位模塊的參數應該怎么設置 可能是什么地方出現了問題
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 8999 個
工控威望: 8695 點
下載積分: 17048 分
在線時間: 5364(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-12-09
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-29 17:02
監控一下模塊的當前位置,看是否有數值變化。

如果數值的確有變化,那檢查一下接線

QD75D2N是差動的,兩組脈沖,與FX3U有區別。但你說的是說轉換過的,不知道轉換過的脈沖是什么形勢的。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水