超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

gisd2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 2917 點
下載積分: 35012 分
在線時間: 902(小時)
注冊時間: 2012-04-10
最后登錄: 2025-10-15
查看gisd2012的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-14 11:45
請教各位,DVP-ES2系列PLC,如果把PLC默認站號1該成了范圍內的其他數字,而又沒有源程序。開關撥到STOP,或者再重啟電源,都無法與電腦通過USB編程電纜通訊,那還有什么好的辦法查看站號呢?或者直接恢復出廠設置也可以。謝謝呢!
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1932 個
工控威望: 2142 點
下載積分: 11246 分
在線時間: 885(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-10-15
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-14 12:14
軟件 通訊站號設置為 0 站
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(gisd2012) 真誠感謝!