想知道,要想讓FX1N的PLC所有繼電器一起動作,要什么指令
   
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 695 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2015-04-16
最后登錄: 2016-03-17
查看   的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-21 23:55
ld m8000
fmov k15 k1y0 k32
  實驗過,OK的
  
要么你就修改成
  ld m8000
dmov k??? k8y0      需要計算???當中的值,比較麻煩比如4095可以從Y1到Y14吧
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(最遠是多遠) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(    ) 是Y0 至Y14