超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

飛躍無限
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1664 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2023-08-09
查看飛躍無限的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-20 10:47
我單位有一臺往復式空壓機,電機是15KW,啟動是接觸器控制直接啟動。現在的問題是,頻繁啟動后接觸器觸點經常燒壞,熱保護會經常動作。想用變頻器控制啟動,改善上述狀況,不知可不可行?祈盼有高人指點。
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1660 個
工控威望: 1876 點
下載積分: 6500 分
在線時間: 736(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-10-27
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-21 15:21
用變頻器有很大的好處,就是節能,軟啟動。像空壓機一下啟動的時候能耗很大。