樓主  發表于: 2015-07-25 19:56
想和各位師傅交流一個問題:
負載90KW,距離120米遠應該選用多大的銅芯線呢?
負載有 電加熱、壓縮機、變頻器拖動的電機。

另外:每項線用一根電纜好還是多根電纜好呢?

謝謝大家!!!
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-25 22:04
90kw除以380v大概236安,1平方毫米可負載4安電流,大概60平方線可再大點備用。相線用一股線好壓端子。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(工控哥)