請教各位師傅:
我最近在做停電應急預案,遇到一個問題:在市電停電后,是否有必要斷開所有支路末端的負載開關?比如風機的斷路器,當然,斷路器后端還有交流接觸器的。
詳細一點的情況是:配電房的開關會斷開,配電房出來后就到了各負載配電箱,配電箱里有很多斷路器,各斷路器下面各自有交流接觸器,當市電停電后,我在配電房把開關斷了后,各支路末端負載開關需不需要斷呢?
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 618 個
工控威望: 10261 點
下載積分: 13508 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2025-10-19
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-04 15:05
沒有這個必要,不嫌麻煩嗎
樓主留言:
麻煩肯定是麻煩,但從安全角度看,有問題嗎?