樓主  發表于: 2008-06-16 11:50
圖片:
圖片:
求助:用moxa A52 rs232 to rs422/rs485 怎樣實現計算機與E540 變頻器通訊,有用過的朋友么,請指教,謝謝。
dugjj
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 537 點
下載積分: 3209 分
在線時間: 306(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2025-10-18
查看dugjj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-17 04:10
小弟是新手,大家也不用這么冷漠啊。
我以前用plc都是順控,現在在學習通訊。omron cpm2a和三菱e540通訊,cpm2a有一個rs232串口,e540支持rs485通訊格式,中間加moxia a52轉換rs485實現,用串口精靈測試過plc發過來的數據正確,現在的問題是變頻器沒有響應。
發送數據 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42
變頻器參數 pr79=2
                      pr117=1
                      pr118=96
                      pr119=0
                      pr120=0
                      pr121=9999
                      pr122=10
                      pr123=9999
                      pr124=0
pc串口設置 波特率9600  數據位8位 停止位1位 無效驗
我懷疑是a52用錯了
dugjj
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 537 點
下載積分: 3209 分
在線時間: 306(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2025-10-18
查看dugjj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-06-17 04:16
dugjj
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 537 點
下載積分: 3209 分
在線時間: 306(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2025-10-18
查看dugjj的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-06-18 03:59
還是不能通訊啊,繼續學習中
下了一個變頻設置軟件來測試
dugjj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 537 點
下載積分: 3209 分
在線時間: 306(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2025-10-18
查看dugjj的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-06-18 18:22
圖片:
變頻設置軟件還是沒有辦法通訊 ,通訊參數都對應啊
a52    設定的是rs485  連接DATE(A)-RDA+SDA      DATE(B)-RDB+SDB  GND-GND   
dugjj
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 537 點
下載積分: 3209 分
在線時間: 306(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2025-10-18
查看dugjj的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-06-18 18:24
站長大人快來看看吧,這東西咋這么復雜啊