我的電機是星形380V的電機,我改成三角形接法后,接到變頻器220V的三相電,但是電機轉不動,換一臺電機就好了。但是原來的電機也沒壞,星形接法時照樣能用,請教高手,是什么原因
wxw168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 374 個
工控威望: 385 點
下載積分: 19854 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2025-06-17
查看wxw168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-19 21:27
引用
引用第7樓zhoufeihero于2015-08-17 14:49發表的  :
我也希望是接線錯了,那樣的話就沒那么頭疼了。
但是現實是這個線怎么可能錯,這個和你的6出線星形轉三角形不一樣,
就是在電機接線盒子里面進行星形三角形轉接而已,就像上圖那樣,橫聯換豎聯而已。

可能你的電機修過,出線和標識不一樣了。