我的電機是星形380V的電機,我改成三角形接法后,接到變頻器220V的三相電,但是電機轉(zhuǎn)不動,換一臺電機就好了。但是原來的電機也沒壞,星形接法時照樣能用,請教高手,是什么原因
初出陌路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 100 個
工控威望: 552 點
下載積分: 1639 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2015-08-11
最后登錄: 2024-07-01
查看初出陌路的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-08-18 21:07
380V星型電機的線電壓為380V,△型220V線電壓為220,380V星型電機接△型220V是,電壓小,所以電機不動