一22千瓦電機,帶載運行電流僅10安,在不更換電機的情況下,能否將角接改為星接長期運行,本設備負載基本恒定,望有經驗的師傅多多指教!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8132 個
工控威望: 10503 點
下載積分: 21386 分
在線時間: 3170(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-27 16:49
完全可以的,大馬拉小車,只要改為Y接法,能滿足要求就行的。
很多時候也這樣改變接法使用,節省能源。