用的是三菱FX3U的PLC,控制歐姆龍伺服電機。

之前使用一直正常;

最近突然出現了一個現象:每次長時間關機之后(兩個小時以上),重新開機復位找原點時,總是會與設定位置有偏差,然后再重新斷電開機復位兩三次之后,才能準確的走到設定的位置。

請問這種原因可能是什么情況造成的??
qianwei12
無錫
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 490 點
下載積分: 616 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2013-03-06
最后登錄: 2025-06-10
查看qianwei12的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-04 21:15
你 用的 是原點回歸。。。還有一 個 指令是DSZR。。。用到Z相