樓主  發表于: 2015-10-02 09:53
現在搞一個供水系統,供電公司的配電房裝有漏電開關,供電公司不讓換成空氣開關。
供水恒壓控制為變頻器,變頻器一運行漏電開關就動作。現想加個三相隔離變壓器,行嗎?
有誰試過?
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 459 個
工控威望: 678 點
下載積分: 685 分
在線時間: 2415(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-11-06
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-02 14:21
加變壓器肯定可以,還有你把變頻器外殼不接地,安裝在絕緣板上試試。