樓主  發表于: 2015-10-14 10:41
大家分析一下,這個電路接線有什么問題?
sszhen-hua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 257 個
工控威望: 453 點
下載積分: 870 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2024-12-11
查看sszhen-hua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-14 14:00
同意3樓的見如下:
   1,相序弄錯了,PLC帶電不安全。
   2,PLC帶電了,有火線,無零線供電,PLC供電板有互竄電壓存在,會燒信捷擴展模塊XC-E16X16YT- E。
   3,這個電路圖是很多接線的一個通病。
   4,可以把指示燈去掉,或者是指示燈改成DC24V不能也行。