三菱plc與三菱變頻器通訊,頻率rs-485通訊給定,如何調整變頻器的偏置與增益。例如;c2(902)是端子2頻率設定偏置頻率,c4(903)是端子2頻率設定增益。
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 403 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-19 22:52
引用
引用第4樓zhangsonglin于2015-10-19 19:23發表的  :
由一條生產線plc通過rs-485通訊控制速度給定,有十多臺變頻器組成,每個傳動點的速度是不一樣。給定頻率一致的話,通過調整增益來達到速度的一致性,

三菱變頻器通訊頻率只能調頻率上下限頻率跟頻率百分比吧!
您是這樣問題嗎?比如說第一臺0.1~最後一臺1的機械速度差,那你通訊給最後一臺60HZ那第一臺的速度6HZ嗎?
通訊你就一臺一臺下速度指令,別用廣播通訊
給您參考