之前是模擬量(4-20ma)信號電線和電機動力線在一個線槽內,現在把信號線挪出來了,單獨走線(屏蔽雙絞線),問題是干擾還有,只要電機啟動就會對模擬信號產生干擾,請支招還用什么辦法能解決這個問題
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 453 個
工控威望: 10031 點
下載積分: 11938 分
在線時間: 661(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2025-10-17
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-28 12:56
PLC最好用隔離變壓器,380V變220V的那種,電機有變頻器嗎?輸出用屏蔽線,單端接地即可,主要是柜子要可靠接地。另外模擬量模塊的負端要與DC24V負端連接。剛做了一個柜子,沒碰到你的問題,安裝底板用鍍鋅的,可靠接地,PLC的接地懸空未接,變頻器輸出用屏蔽線,變頻器端接地,電流信號線也用屏蔽線。僅供參考。