有個箱子的電源電壓是三相AC480V,用個變壓器變成AC220V供給接觸器,指示燈用,但DZ47的開關在AC480V的電壓下能穩定使用嗎,有這樣用過的嗎。看說明書說的是額定電壓是AC400V.
自動機器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 288 點
下載積分: 1041 分
在線時間: 1134(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2025-11-02
查看自動機器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-02 08:18
東西拉到國外去用啊,非洲的一個什么地方,電源電壓肯定是AC480的,這個確認了的。
自動機器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 288 點
下載積分: 1041 分
在線時間: 1134(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2025-11-02
查看自動機器的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-03 13:16
查了,接觸器,熱過載的絕緣電壓都能到690V,    保險到500V, 唯獨開關標的是400V, 施耐德的c65開關也是400V,哪個知道的推薦一下,別到時候電人了找我麻煩。