各位大神,小弟剛學變頻器,我想用PLC485來控制變頻器,但是在Pr79設置上好像有點問題,我把Pr79按照使用手冊設置成2但是按PU/EXT鍵是就是切換不到NET網絡模式,請問各位大神能幫小弟分析下怎么會是,自己搞了好久都沒搞出來
chenxue163
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 408 點
下載積分: 8208 分
在線時間: 736(小時)
注冊時間: 2013-10-26
最后登錄: 2025-08-06
查看chenxue163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-07 15:14
看看這個
chenxue163
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 408 點
下載積分: 8208 分
在線時間: 736(小時)
注冊時間: 2013-10-26
最后登錄: 2025-08-06
查看chenxue163的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-07 15:18
還有設置完了,變頻器要斷電等沒有顯示后在重新上電。
你是運轉頻率和運轉指令都是通信,還是運轉頻率通信 運轉指令走多功能端子啊?
chenxue163
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 408 點
下載積分: 8208 分
在線時間: 736(小時)
注冊時間: 2013-10-26
最后登錄: 2025-08-06
查看chenxue163的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-11-07 15:29
那你就按上面那個設置就可以了,你去看看FX用戶手冊通信篇。上面有變頻器通信案例,你發的手冊是D變頻器應用手冊
chenxue163
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 408 點
下載積分: 8208 分
在線時間: 736(小時)
注冊時間: 2013-10-26
最后登錄: 2025-08-06
查看chenxue163的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-11-07 15:45
本網站工控下載就有,或者到三菱官網下載
chenxue163
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 408 點
下載積分: 8208 分
在線時間: 736(小時)
注冊時間: 2013-10-26
最后登錄: 2025-08-06
查看chenxue163的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-11-07 16:09
全部走通信,就按上面的設置就可以了。如果運轉頻率走通信 運轉指令走多功能端子就要更改Pr338\Pr339
chenxue163
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 408 點
下載積分: 8208 分
在線時間: 736(小時)
注冊時間: 2013-10-26
最后登錄: 2025-08-06
查看chenxue163的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-11-07 16:13
運轉頻率走通信 運轉指令走多功能端子這個組合肯定有的,我已經做了幾十臺了。
以前我做的都是全通信,后來為了增加可靠性才改成這樣的