超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

octoberding
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 122 點
下載積分: 576 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-06-25
最后登錄: 2018-04-15
查看octoberding的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-11 23:12
我們廠的一個美國客人,因他們那邊只有單相電。了解了下,他們的單相電有些特殊,就是所謂的單相三相制。如附圖, [attachment=141401]

也就是line 1或line 2和零線之間的電壓是110v.但是line 1和line 2之間的電壓卻是240v?

現在的問題是,客人那邊要用到防爆電機,因單相防爆電機少且很貴,所以準備用變頻器將單相轉成三相。

這樣,電頻器的進線,是否應該是接line1和line2,也就是240v進,轉出來的電為三相240v.

或者用line1和另外一根零線110v進?這樣轉出來的電壓是三相110v?
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 654 個
工控威望: 830 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 544(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-10-30
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-12 20:28
這種電源不叫單相三線制,應該稱為兩相三線制電源。