1800kw高壓電動機啟動時;水電阻柜內一相有火花出現;請教熟悉這方面的朋友是怎么回事?怎么處理?里面的構造是怎么樣的;謝謝朋友們指教;
真誠到永遠
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1235 個
工控威望: 1441 點
下載積分: 3713 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-11-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-13 12:05
里面是極板,啟動過程是動極板不斷向靜極板靠攏,動靜極板之間的電阻逐步減小,直到行程結束,由外部接觸器旁路。你指的火花,具體是什么地方有火花?什么時候出現。
啟動快完成時,如果極板碰上了也可能產生火花,那么可能是極板變形或行程過小。還有注意冬季液體循環的問題,建議詢問廠家。新疆有案例,冬季水阻柜搞爆炸。