絕對值編碼器伺服電機想通過PLC讀取編碼器值,不知道接哪相編碼信號到PLC高速計算器,PLC為三菱FX3U?謝謝!
相信自我!
lqm003
于英劍
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 224 個
工控威望: 741 點
下載積分: 651 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2021-04-17
查看lqm003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-24 18:17
絕對值編碼器輸出為A相、B相、Z相,A相與B相有相位差,據此可判斷電機轉向,Z相電機轉一周發一個脈沖,可用于計算電機轉數。最好A相、B相都要接入PLC的高速輸入端。